三相总功率1000KW,那需要多大容量的三相变压器???方便给出计算过程吗?》??
是否的这样计算??? 1000KW/3(三相平衡)=333.33KW 333.33KW/0.85(功率因素)=392.16KW 392.16KW*1.732(根号三)=679.21KVA 选择800KVA的变压器。。。。是这样计算吗???

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 2907119
    2907119 沙发
    1250KVA
    2018-06-29 16:46:29

    回复 举报
    赞同0
  • 大壮壮小壮壮
    1000KW总功率称为装机容量,同时率取0.7,功率因数0.8
    1000*0.7=700 700/0.8=875
    不清楚实际用电情况,考虑后期负荷增容,建议选1000KVA变压器
    2017-11-27 14:24:27

    回复 举报
    赞同0