土木在线论坛 > 建筑结构 > 混凝土结构设计 > 关于周期的问题,请各位前辈指教
123下一页
返回列表 发新帖
查看: 920|回复: 20
[结构设计求助]

关于周期的问题,请各位前辈指教

[复制链接]

3

主题

0

听众

15

积分

技术员

发表于 2017-11-8 12:06:40 |显示全部楼层

67

主题

60

听众

2987

积分

一星高级工程师

Rank: 36

发表于 2017-11-8 16:30:21 |显示全部楼层
目前来看,周期及周期比都符合规范要求,只是这种平面是典型的对抗震不利的平面

7

主题

1

听众

165

积分

三星助理工程师

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

发表于 2017-11-8 16:36:21 |显示全部楼层
加大东西山墙剪力墙刚度

251

主题

15

听众

1689

积分

五星工程师

Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30

发表于 2017-11-9 10:33:47 |显示全部楼层

感谢楼主分享

0

主题

0

听众

52

积分

一星助理工程师

Rank: 1

发表于 2017-11-9 10:37:21 |显示全部楼层
调整外围剪力墙结构比较合适

5

主题

8

听众

712

积分

二星工程师

Rank: 12Rank: 12

发表于 2017-11-9 11:01:24 |显示全部楼层
好东东,谢谢分享

57

主题

14

听众

677

积分

二星工程师

Rank: 12Rank: 12

发表于 2017-11-9 11:43:53 |显示全部楼层
平面太不规则了

1

主题

2

听众

445

积分

五星助理工程师

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

11周年站庆

发表于 2017-11-10 08:52:51 |显示全部楼层
感觉建的模型悬挑构件好多啊。

144

主题

2389

听众

3355

积分

版主

Rank: 72Rank: 72

VIP年
上将 精华达人 论坛明星 论坛之星 荣誉版主 十佳版主 2011年度优秀版主 优秀版主-铜 9周年站庆

发表于 2017-11-10 11:28:35 |显示全部楼层
周期比满足要求就行了。调整成完全的平动是没有必要的。
如果非要调整。把凹角部分的剪力墙都加起来基本就没问题了
但是目测估计建筑功能不允许

   
如梦无痕PKPMv3.1视频教程下载地址http://bbs.co188.com/thread-9217480-1-1.html

0

主题

3

听众

542

积分

一星工程师

Rank: 6

发表于 2017-11-10 11:59:51 |显示全部楼层
拉结不够理想