土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 海尔、三菱重工海尔分岐管及管径选择标准

海尔、三菱重工海尔分岐管及管径选择标准

发布于:2017-11-03 15:49:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
海尔:(奥蕴多联中央空调)
1、 室外机汇总管套件





外机匹数
汇总管型号
备注
8~16
18~32
HZG-20/A
对应 2 个模块
34~48
HZG-30/A
对应 3 个模块
2、 分歧管套件






室内机支流合计容量( 100W
型号
支流合计未满 335
FQG-B335A
支流合计在 335 以上而未满 506
FQG-B506A
支流合计在 506 以上而未满 730
FQG-B730A
支流合计在 730 以上
FQG-B1350A
3、 室内机配管分歧管之间管径选择表









室内机组合计容量(× 100
气管
液管
168
φ 15.88
φ 9.52
168 X 224
φ 19.05
φ 9.52
224 X 330
φ 22.22
φ 9.52
330 X 470
φ 28.58
φ 12.7
470 X 710
φ 28.58
φ 15.88
710 X 1010
φ 31.8
φ 19.05
1010
φ 38.1
φ 19.05
4、 使用范围
总长度:300
配管单程最长可达150
第一分歧管到最远室内机配管长度达40
室外机与室内机落差:室外机在上方时为50 米,室外机在下方时为 40
室内机与室内机的落差为:15
三菱重工海尔:(KX4
1、 使用范围
配管总长度:510 米以内
配管单程长度:160 米以内
从室外机到第一分歧管长度:130 米以内
第一分歧管到最远室内机配管长度:40 米以内
室外机间的配管长度:到第一汇总管后5 米以内(只限于组合使用)
室外机与室内机落差:室外机在上方时为50 米以内,室外机在下方时为 40 米以内
同一系统室外机间的落差:1 米以内
室外机到第一汇总管之间的配管长度为10 米以内
室内机之间的落差:15 米以内
2、 室外机组合分歧管套件



室外机合计容量
分歧管
735~1360 2 台用)
DOS-2A-1
3、 分歧管套件






室内机合计下流容量
型号
小于 180
DIS-22-1
180~371
DIS-180-1
371~540
DIS-371-1
大于 540
DIS-540-1
4、 冷媒配管的选定要领
4-1 主管(室外侧分歧 ~ 室内侧第一分歧)
1) 室外机容量在255~960 时,最长从(室外机到最远的室内机)在 90m 以上时,一定将气侧、液侧的主管尺寸加大。
2) 室外机容量在1010 以上时,请不要将气管尺寸变大。液管加大到下表所示的尺寸。


全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zjs_669
    zjs_669 沙发
    谢谢楼主分享!好资料,总结的非常全面、细致,收藏起来好好学习一下。
    2017-11-08 13:19:08

    回复 举报
    赞同0
  • 空调表冷
    空调表冷 板凳
    谢谢楼主辛苦分享资料!
    2017-11-07 08:15:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪位坛友有烟台冰轮的电子 样本

哪位坛友有烟台冰轮的电子 样本,或者是怎样下载?

回帖成功

经验值 +10