两个不同站内10/0.4的变压器由于负荷太小,准备停用一台,其站内负荷由另外一台通告负荷开关继续供电,但两个站内连接开关只短接了三相电,零线和地线没用短接,这样会对停用的变压器供电系统有不利影响吗?

IMG_20171021_160158.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • luochongchong
    luochongchong 沙发
    感谢楼主分享的资料
    2017-10-27 09:28:27

    回复 举报
    赞同0
  • 风平浪静02
    www9157 发表于 2017-10-23 10:34 谢谢!希望得到不正确的理由,我是个菜鸟。三相负载,电流回路是三个相与相之间完成的。那么相线已经连通,这个没有问题了。如果二号变压器原来输出有单相负载,比如照明。单相负载必须接零,单相负载是以零点作为电流回路。这样你一号传输过来的零线没有连通,电流就无法通过零线回到一号变压器。如果,二号区域照明还是能用,是因为零线电流通过二号变压器的【②系统接地】→【大地】→【①系统接地】→【①变压器零点】返回电源。这样的路径可以说是 ”一线一地“ ,是比较危险的。很早已经不允许以大地作为负载电流的回路了。