本人很少做地下室,以前做过的小区也是楼与楼之间的纯地下室,现在这个项目情况是这样的,一个商业区,由多栋单层组成,纯地下部分只有单体之间的消防通道,如图。我想请问的是,单体内的顶板作为嵌固层,正常情况单体内的框架梁梁宽可以做的比纯地下小一点,我这个单体靠的太近以致纯地下只有一跨,我是不是也可以做不一样的梁宽,比如室内做到300以内(避免四肢箍),纯地下的的部分(消防通道)框梁宽度做到400左右,
TIM图片20171016144139.png

TIM图片20171016144139.png

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • chensaishuai984128
    chensaishuai984128 发表于 2017-10-17 09:23 室内也做到400?剪力墙的话 太浪费了吧尽量做一样 不然在节点处钢筋头太多了
    2017-11-03 10:04:03

    回复 举报
    赞同0
  • 风雪离
    风雪离 板凳
    可以做不一样宽
    2017-10-24 17:23:24

    回复 举报
    赞同0