土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 一个60平米的挑空客厅,浇筑楼板求教

一个60平米的挑空客厅,浇筑楼板求教

发布于:2017-10-11 01:01:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 coldice2017 于 2017-10-11 14:57 编辑

一个60平米的挑空客厅,浇筑楼板求教:四周有梁,用双层钢筋话,两个方案:一个是上下钢筋端部都用直锚;另一个是上部弯锚,下部直锚。哪个效果比较好?直锚深度可以10cm。谢谢!!
还一个问题就是,上下直锚话,这个能承受多大的拉力而不位移呀?


152264669524135742.jpg


830467942776125712.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zq-cyt
    zq-cyt 沙发
    新加建的楼板,肯定采用双层双向钢筋,采用植筋的方法锚固是没有问题的,关键是施工质量。

    这块楼板较大,建议增加次梁(将板分为3300、5300两块),次梁与原结果梁、柱锚固即可。
    2017-11-15 10:20:15

    回复 举报
    赞同0
  • 结构苦行僧
    结构布置不合理。。。。
    2017-11-15 09:17:15

    回复 举报
    赞同0