请教:高压开关柜设备中母线提升的问题

[复制链接]

807

主题

14

听众

3204

积分

二星高级工程师

Rank: 72Rank: 72

发表于 2017-9-29 15:11:42 |显示全部楼层
在下看到下面的一段话。
      在高压开关柜设备中,通常母线在柜顶部,母联柜通过断路器将I段母线引到了下方,与II段母线不能直接相连通,需要将母线再引导柜顶部,但由于电压等级高,不能像低压柜中那样简单上翻母线,高压柜中上翻母线必须有单独的【间隔】,于是就有了【母线提升柜】,就是柜体+垂直母线.
    没有理解其中的
   将I段母线引到了下方,为什么要引到下方?引到下方后为什么还要上翻?
   I段母线引到下方后,II母线还在柜顶?
   提前谢谢您的回复。

0

主题

0

听众

3

积分

技术员

发表于 2017-9-29 16:55:23 |显示全部楼层
正像楼主说的 一个电压等级问题吧,坐等楼下大神回复,

1

主题

4

听众

3379

积分

二星高级工程师

Rank: 72Rank: 72

发表于 2017-9-29 20:56:50 |显示全部楼层
谢谢楼主的资料

3

主题

39

听众

995

积分

四星工程师

Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24

发表于 2017-9-30 10:36:52 |显示全部楼层
第一,母联需要母联开关,必须由上往下走,翻到二段母线。第二,以前GG-1A型是由下从后往上,现在全封闭母线仓一般是采用专门的间隔了,从后面也应该可以。

点评

smartspring  谢谢您的回复。在下是新手。能否麻烦您有时间略微详细点给在下说说。  详情 回复 发表于 2017-9-30 13:25

156

主题

19

听众

4356

积分

三星高级工程师

Rank: 108Rank: 108Rank: 108

发表于 2017-9-30 13:08:32 |显示全部楼层
感谢楼主的无私奉献。

807

主题

14

听众

3204

积分

二星高级工程师

Rank: 72Rank: 72

发表于 2017-9-30 13:25:10 |显示全部楼层
风平浪静02 发表于 2017-9-30 10:36
第一,母联需要母联开关,必须由上往下走,翻到二段母线。第二,以前GG-1A型是由下从后往上,现在全封闭母线 ...

   谢谢您的回复。在下是新手。能否麻烦您有时间略微详细点给在下说说。

点评

风平浪静02  现在的高压柜是金属全封闭型的,分母线仓(上)、开关仓(中)、出线设备仓(下),仪表仓。母线安排在上面便于各个出线的检修,节约空间。母线有水平排列,也有三角排列,采用套管固定。 那么母线分段2段母线都在上  详情 回复 发表于 2017-9-30 14:41

3

主题

39

听众

995

积分

四星工程师

Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24

发表于 2017-9-30 14:41:36 |显示全部楼层
smartspring 发表于 2017-9-30 13:25
谢谢您的回复。在下是新手。能否麻烦您有时间略微详细点给在下说说。

现在的高压柜是金属全封闭型的,分母线仓(上)、开关仓(中)、出线设备仓(下),仪表仓。母线安排在上面便于各个出线的检修,节约空间。母线有水平排列,也有三角排列,采用套管固定。
那么母线分段2段母线都在上面的。联络需要从上面引下来,经过开关,再翻到上面二段母线上。10kV导电部件间隔是125mm,(低压是25mm到30mm)。现在高压柜宽,一般在800mm到1000mm,所以要在同一个柜内再向上翻,距离必定不够。如果加宽柜体,强度和美观必须考虑。再说,开关仓也是全封闭的,拉开闸刀或者移出开关,整个仓和电源是隔离的,如果由母线势必再加封闭。这样只能在旁边再加一个母线向上的柜子,一般柜宽600mm甚至400mm就可以了。这样上穿下,再下翻上,是一定的了。

点评

smartspring  真心谢谢您的多次回复。为什么不能水平放置两段母线,这样在两者的中间进行水平联络?期待您的再次回复。  详情 回复 发表于 2017-10-9 08:45

0

主题

2

听众

916

积分

三星工程师

Rank: 18Rank: 18Rank: 18

百尺竿头 三十而立 七天大胜

发表于 2017-9-30 16:07:29 |显示全部楼层
谢谢楼主的分享!

807

主题

14

听众

3204

积分

二星高级工程师

Rank: 72Rank: 72

发表于 2017-10-9 08:45:16 |显示全部楼层
风平浪静02 发表于 2017-9-30 14:41
现在的高压柜是金属全封闭型的,分母线仓(上)、开关仓(中)、出线设备仓(下),仪表仓。母线安排在上 ...

   真心谢谢您的多次回复。为什么不能水平放置两段母线,这样在两者的中间进行水平联络?期待您的再次回复。

点评

风平浪静02  水平放置两段母线,柜子深度可能不够。  详情 回复 发表于 2017-10-9 11:30

3

主题

39

听众

995

积分

四星工程师

Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24

发表于 2017-10-9 11:30:11 |显示全部楼层
smartspring 发表于 2017-10-9 08:45
真心谢谢您的多次回复。为什么不能水平放置两段母线,这样在两者的中间进行水平联络?期待您的再次回复 ...

水平放置两段母线,柜子深度可能不够。

点评

smartspring  不好意思,再追问一句,那不利用柜子的宽度水平放置两段母线也是宽度不够的原因?期待您的再次回复。  详情 回复 发表于 2017-10-10 11:05