土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 石油钻机电控系统接地检测(绝缘监测仪)

石油钻机电控系统接地检测(绝缘监测仪)

发布于:2017-09-26 16:57:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
YNY-III型绝缘监测仪是我司发展的针对矿山,冶金等电网分布电容大,电网电压高,电网复杂等特点推出的第三代绝缘监测仪,YNY-III型智能绝缘监监视器相对早期绝缘监测仪新增了1个独立报警点,达到了2个独立绝缘电阻设定值并能报警输出,含有远程测试复位功能及模拟量输出功能,该型产品能完全取代先进欧美进口型号,能通用于交直流电网。 石油钻机电控系统接地检测应用二
钻机电控系统应用针对故障接地检测系统用于检测交流600V的接地故障。需要一个个接地故障测试按钮(主要用来确定当接地故障指示灯点亮时是否是指示灯烧坏)。还要求有接地指示。对此我们设计选用东莞市乾博电子科技有限公司推出的第二代绝缘监测仪YNY-III型号的设备。配备绝缘电阻表以及指示灯和检测按钮。设计选用的绝缘检测仪模块以及配绝缘电阻表,接线方式如图一,二,三所示。方案原理图如图四所示。

图一为YNY-III型绝缘检测仪表

图二为配绝缘电阻表

图三为接线方式

图四为绝缘检测仪原理图
图中给绝缘检测仪接入AC220V交流电源,绝缘检测仪监测公共直流母线AC600V电压,接入绝缘检测仪前端加熔断器保护绝缘检测仪不受损,PR为图二所示的绝缘电阻表,H3为接地故障指示灯,S1为接地监测测试按钮。X178端子为接地信号输出PLC可以在上位机进行监控。时刻关注系统接地状态。按图接线通电进入调试模式。



YNY-D.jpg


YNY-III.jpg


高压图片2.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • relayone
    relayone 沙发
    谢谢楼主分享
    2018-06-06 22:33:06

    回复 举报
    赞同0
  • zq3076
    zq3076 板凳

    我想问问图在哪儿?

    2018-06-03 12:55:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 343 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

由东莞乾博电子自主研发生产绝缘监测仪

绝缘监视仪,在不接地系统中很多场合均需要监测电网对地绝缘电阻值,当电网对地的绝缘电阻值下降到一定程度需要报警采取干预措施,绝缘监视仪正是应这种需求而设计,绝缘监视仪经历了2 代发展,当前绝缘监视仪已能应用于0-1150V 中的任何场合,产品通用性强,安装简单方便是替代进口同类绝缘监视仪的首选国产型号。 特征: 1. 适用于1000V 以下交未接地系统。 2. 应用耦合器,最高可以应用于

回帖成功

经验值 +10