给排水工程分区

关于地下车库坡道和扶梯设置喷淋的问题

发新帖 回复

请教大家,地下车库坡道和扶梯是否需要设置喷淋,是不是规范上强条规定,如果不是能否不用布置?过人防门和防火分区的话会在结构和防火墙上开孔,卷帘门隔断的地方也不合适穿过啊。

请教大家,地下车库坡道和扶梯是否需要设置喷淋,是不是规范上强条规定,如果不是能否不用布置?过人防门和防火分区的话会在结构和防火墙上开孔,卷帘门隔断的地方也不合适穿过啊。
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

分享至:

  • b63241020
    b63241020 2017-09-21 2楼
    关于坡道:地下车库坡道处室外进入车库的坡道在防火卷帘门外侧不用设置自喷外,负一层进入负二层、负二层进入负三层的车库坡道均应设置自喷系统。此时的坡道应按室内空间理解,有甚者会在坡道处停车,所以应该设置。关于扶梯:扶梯仅需要在有地面的那层扶梯下部设置喷淋。因为扶梯下部经常会堆积货物或者改做他用,所以规范解释此部分应做喷淋。
    回复 0 举报
  • cnhanhan
    cnhanhan 2017-09-22 3楼
    这么生僻的条文都能解答,功力不浅啊!谢谢了!
    回复 0 举报
  • wuanlun
    wuanlun 2017-09-25 4楼
    谢谢解答!
    回复 0 举报
  • fcpsdc
    fcpsdc 2017-09-25 5楼
    支持一下正确回答的兄弟。
    回复 0 举报
  • szg169
    szg169 2017-09-25 6楼
    解释不错,感谢分享!!
    回复 0 举报
  • 墨花月白
    墨花月白 2017-09-26 7楼
    感谢二楼解答,赞
    回复 0 举报
  • raylee0701
    raylee0701 2017-09-26 8楼
    二楼真技术,顶起
    回复 0 举报
  • 武汉挂证3
    武汉挂证3 2017-09-27 9楼
    谢谢楼主分享资料
    回复 0 举报
  • 武汉挂证3
    武汉挂证3 2017-09-27 10楼
    谢谢楼主分享资料
    回复 0 举报
  • 武汉挂证3
    武汉挂证3 2017-09-27 11楼
    谢谢楼主分享资料
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

TA的关注