土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 工业设计中关于钢结构格构式管廊的几点疑问?

工业设计中关于钢结构格构式管廊的几点疑问?

发布于:2017-09-19 16:01:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
工业构筑物设计中经常涉及到格构式钢结构管廊,一般采用YJK或者PKPM建模来计算受力情况,但是这样计算出来的结果都偏于安全不经济,根据《钢结构设计计算示例》中第五章的计算原理,这样计算的截面输入到模型建模均不能通过,有以下几点疑问望高手指点:
1.格构式支架(固定、单片、摇摆)各节点都按什么形式计算(铰接、刚接),柱脚是采用刚接还是铰接更合理?
2.上部管道在有纵向水平推力的时候,支架与支架之间的纵向水平斜撑如何设置,是连续设置还是仅在水平力较大的位置设置?
3.验算地基承载力时要不要考虑地震作用?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • songlif135
    songlif135 沙发
    cardina 发表于 2017-9-24 23:11 1.格构式支架(固定、单片、摇摆)各节点都按什么形式计算(铰接、刚接),柱脚是采用刚接还是铰接更合理? …2.答适当的位置设置伸缩缝,管道设置滑动及固定支座,可 有效控制水平推力
    2017-09-26 10:14:26

    回复 举报
    赞同0
  • hechao8462
    hechao8462 板凳
    计算长度系数和控制参数不能用软件默认的,要人为干预啊
    2017-09-26 09:41:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1074 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三层楼钢结构摆动

钢结构民用房屋,三层楼,十二米高,独立基础,三楼有震感,放盆水会出现水波纹,马路上过大车会有体感,钢柱HN400X200,由于施工原因为了避免和其他设备在两条钢柱上开了300高100宽的口子。柱距4.7米。请问大神门,如果不采取加固会不会有影响。

回帖成功

经验值 +10