土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防管道要求30mm像素保温且做了保护层,还需要刷红色调和漆吗?

消防管道要求30mm像素保温且做了保护层,还需要刷红色调和漆吗?

发布于:2017-09-14 10:55:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1.消防管道要求30mm像素保温且做了保护层,还需要刷红色调和漆吗?

2.哪本规范有相关规定?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    GB 50974-2014 12.3.24
    2017-09-14 14:22:14

    回复 举报
    赞同0
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    有关消防管道设计可参见《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)相关规定。
    2017-09-14 13:55:14

    回复 举报
    赞同0