在之前的项目中,太阳能热水桶和平板集热器之间的连接管道一般在1.5m左右。这次的项目中,因户型需要,连接管道延长至2.5m左右。现在的问题就是,这个管道的长度对热水的温度和整个系统的运行会不会有影响?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 库迪斯
    库迪斯 沙发
    lichangan1000 发表于 2017-9-8 09:59 储热罐,高于集热板只是必须的。除非机械循环。至于热媒管长度延长,会加大自然循环时的阻力。仅此而已。领导主要是担心,管道长度的加长会影响热水的制备和防冻循环的进行
    2017-09-09 13:34:09

    回复 举报
    赞同0
  • lookmyusn
    lookmyusn 板凳
    这个长度影响很少 放心
    2017-09-08 14:15:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

直供热水,需要有热回水管路吗

一个厂区内的宿舍楼,三层 甲方说他们供热水,那宿舍楼内的卫生器具用热水,还需要布热回水管路吗?