土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防外网是否可以从室内通过
如题,做了一个厂区外网,室外消防管道包括室内消火栓管网,室内消火栓管网及喷淋管网,想要不破开路面,这几个管网从采暖厂房内敷设,可以吗?如果可以是直埋就可以还是要做地沟?埋深要多少呢?有相关规范条纹或者设计手册上的资料吗?
新人拜谢~

全部回答(3 )

  • 风水meng
    可以穿,注意操作及切断阀门的设置
    2017-09-20 11:02:20 来自 PC 评论 举报
  • 没脖子小白熊
    lichangan1000 发表于 2017-9-7 10:47 原则上,不要穿建筑内。实在没办法,也可以,但要做到检修方便,不影响室内使用为前提。因此地沟敷设是比 …谢谢~这样做有依据吗?比如说穿过室内做地沟什么的
    2017-09-07 11:02:07 来自 PC 评论 举报
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅