轻危险级客房这样布置喷头是否合理?

[复制链接]

91

主题

19

听众

353

积分

五星助理工程师

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

发表于 2017-8-24 09:20:11 |显示全部楼层

19

主题

69

听众

3744

积分

二星高级工程师

Rank: 72Rank: 72

发表于 2017-8-24 09:56:20 |显示全部楼层
不可以,喷头距上下墙距离大于2m。

点评

貌似很忙  为什么不可以?规范给出的数据是距离侧墙2.2米  详情 回复 发表于 2017-8-24 12:14

91

主题

19

听众

353

积分

五星助理工程师

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

发表于 2017-8-24 12:14:42 |显示全部楼层
lichangan1000 发表于 2017-8-24 09:56
不可以,喷头距上下墙距离大于2m。

为什么不可以?规范给出的数据是距离侧墙2.2米

点评

lichangan1000  你可以用喷水强度复核一下。满足就可以。  发表于 2017-8-24 12:53

63

主题

3

听众

1730

积分

版主

Rank: 72Rank: 72

优秀版主-铜

发表于 2017-8-24 17:45:41 |显示全部楼层
一般这种宾馆的客房都不吊顶,采用边墙型喷头比较好。

193

主题

79

听众

9182

积分

教授

Rank: 180Rank: 180Rank: 180Rank: 180Rank: 180

三十而立 12周年站庆 11周年站庆

发表于 2017-9-5 07:57:11 |显示全部楼层
看到了觉得不错就顶一下!

2

主题

1

听众

177

积分

三星助理工程师

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

七天大胜

发表于 2017-9-9 20:49:28 |显示全部楼层
不错 学习了知识