土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 正压送风系统电梯前室楼梯气体流量控制设计方案

正压送风系统电梯前室楼梯气体流量控制设计方案

发布于:2017-08-17 10:06:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
楼宇自控包含了防排烟系统,其主要的功能在满足电梯前室、合并前室、消防楼梯、室内等个空间之间一个气体流量压差关系外,并保证了在消防火灾的环境下,保证烟气的室外排放或者烟道排放的要求,并防止送风道风压过大,导致安全门的无法正常推开,所以提出了防排烟系统的自动化控制,其系统控制的核心设备为:风机、风机旁通阀(泄压阀)、气流流量传感器、系统控制等组成,LFM7003风控制系统就是为了满足楼宇空间气体流量的自动控制及消防火灾环境下的安全控制,保证了正常逃生线路中人员尽量避开烟气造成的二次危害。
LFM7003消防风控制系统主要为了满足中端防排烟系统气体流量自动控制系统,广泛用于33层以下住宅楼宇,其利用LF32微压差传感器(微压差开关)测量传感各层楼宇分布区域的气体流量变化,通过流量的变化判断其是否满足设计的流量压力要求,以开关量信号并传递给LFM7003收集系统,通过系统的智能分析控制风机旁通阀的开启或者关闭,从而实现控制楼宇内部的气体流量保持在合理合格的消防安全环境下,该系统具有无源机械式感应气体流量变化及低压直流信号传导,所以在安全上具有很高的可靠保障,并安装方便、测试简单、价格便宜的多项优势,适合中端楼宇自控防排烟独立系统的使用。


系统控制箱.jpg

  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这个资料不错
    2017-08-22 08:11:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大连现代博物馆空调设计

文章简要介绍了大连现代博物馆通风空调系统的设计经验。该设计结合建筑物的特点,配合博物馆建筑的装修设计,选择合理的送风方式进行空调送风。既满足了建筑装修设计的室内美观要求,又解决了空间冷热负荷问题,保证了空调环境的要求。 一、工程概况 大连市现代博物馆位于大连市星海湾广场东北角,全楼建筑面积约为三万平方米,建筑总高度为23.7米,地下一层,地上四层。该工程包含空调及防排烟两部分,其中空调系统为全年集中方式,采用DDC控制系统来满足全年室内温湿度的要求。该工程荣获了辽宁省优秀工程设计一等奖。