土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求助,大神帮帮忙
两个问题
1、KYN28-12系列10kV 开关柜,断路器手车摇进摇出,动静触头啮合时会有不同程度的震动、跳跃现象,配合尺寸上有一定的误差,大神们谁知道有没有哪个标准(国标、行标都行)上对这个误差有要求的?
2、还是KYN28-12系列10kV 开关柜,验收时对断路器摇绝缘,有没有哪个标准对这个绝缘值做规定的?
哪位大神知道相关标准的,麻烦提供下标准号,不胜感激!!!

全部回答(6 )

  • 大壮壮小壮壮
    需要做机械特性实验 接触电阻实验,你这个情况需要量一下动、静触头有没有对准,动、静触头铆合尺寸保持在15-20mm
    2017-08-22 14:06:22 来自 PC 评论 举报
  • 原子蛋
    需测定绝缘电阻、接触电阻、机械特性试验、交流耐压等试验。
    2017-08-16 18:54:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 547 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10