土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 索雷技术治理变压器渗油案例

索雷技术治理变压器渗油案例

发布于:2017-08-11 17:21:11 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
变压器瓷瓶套管是变压器箱外的主要绝缘装置,变压器绕组的引出线必须穿过绝缘套管,使引出线之间及引出线与变压器外壳之间绝缘,同时起固定引出线的作用。因电压等级不同,绝缘套管有纯瓷套管、充油套管和电容套管等形式。纯瓷套管多用于10kV及以下变压器,它是在瓷套管中穿一根导电铜杆,瓷套内为空气绝缘。充油套管多用在35kV级变压器,它是在瓷套管充油,在瓷套管内穿一根导电铜杆,铜杆外包绝缘纸。电容式套管由主绝缘电容芯子,外绝缘上下瓷件,连接套筒,油枕,弹簧装配,底座,均压球,测量端子,接线端子,橡皮垫圈,绝缘油等组成。它用于100kV以上的高电压变压器上。
变压器瓷瓶套管是将变压器内部高、低压引线引到油箱外部的绝缘套管,不但作为引线对地绝缘,而且担负着固定引线的作用,变压器套管是变压器载流元件之一,在变压器运行中,长期通过负载电流,当变压器外部发生短路时通过短路电流。因此,对变压器套管有以下要求:
1、必须具有规定的电气强度和足够的机械强度;
2、必须具有良好的热稳定性,并能承受短路时的瞬间过热;
3、外形小、质量小、密封性能好、通用性强和便于维修。

变压器瓷瓶漏油带油堵漏技术
索雷变压器瓷瓶漏油带油堵漏技术使用两种碳纳米聚合物材料搭配结合使用,索雷SD2240快速固化材料可以在低温或潮湿环境下快速固化,将漏油部位迅速止住,配合SD7111C聚合物复合材料进行保护增强,用于变压器的渗漏油治理。
1、清理施工现场的不安全因素,做好设备停机控制,防止因意外触电造成事故;
2、简单清理渗漏周围表面,确定渗漏部位,分析渗漏原因;
3、根据渗漏部位渗漏形式采取必要的手段,如裂纹要先打止裂孔,然后开“V”型槽;
4、打磨渗漏点及周围表面,清除表面油漆等,表面越粗糙越好(渗漏点周边延伸打磨20mm);
5、用无水乙醇或丙酮清洗干净,修复表面达到干燥、粗糙、干净;
6、若渗漏部位泄露严重或压力较高,就需要适当止漏或降低压力;
7、严格按索雷SD2240材料混合比例,搅拌均匀,直到没有色差;
8、用刮刀将索雷SD2240材料均匀的涂抹到渗漏部位及其周围,确保与金属紧密粘结, 要达到止漏目的可能要反复多次涂抹材料,直至彻底无渗漏;
9、确认无渗漏后,彻底打磨材料周围表面,并清洗干净;
10、按索雷SD7111C材料混合比例,搅拌均匀,无色差;
11、用索雷SD7111C 材料将 SD2240材料全部覆盖,并与金属表面粘结,第一层薄薄一层,用力压实,确保粘结,若修复部位承受压力较高,重复使修复部位增加材料厚度和修复面积;
12、固化。
索雷技术变压器渗漏治理案例
随着钢铁整体行业的市场低迷,企业加大力度落实节能降耗,杜绝“跑、冒、滴、漏”等设备管理工作。接到某钢铁集团相关负责人的来电,了解到45000kvA变压器严重渗漏,造成油品浪费的同时其存在严重的安全隐患。索雷工业公司对企业变压器设备的渗漏问题给出了具体解决方案,双方并就此展开了积极合作。相关数据如下:
45000KVA电力变压器:型号SFS-45000KVA-63、散热片节阀、法兰结合面渗漏,温度50℃。




鞍钢变压器法兰结合面渗漏油修复.png

这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.81 万条内容 · 500 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

硅橡胶电力电缆种类型号及特性介绍

  硅橡胶电力电缆的种类较多,主要用于电力传输,那么常见的种类型号有哪些呢?(文章转自国际电缆商务平台,转载注明出处)   依据电压等级、应用场合和功能的不同,可分为以下几种型号:   1、YGC (HGG)- 它指的是硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆   2、YGCP(HGGP)- 它指的是硅橡胶绝缘硅橡胶护套屏蔽电力电缆   3、YGCR (HGGR)- 它指的是硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力软电缆

回帖成功

经验值 +10