土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 路灯灯杆接地电阻的问题

路灯灯杆接地电阻的问题

发布于:2017-08-10 16:02:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
路灯灯杆及基础接地电阻到底应该不小于多少才合适??
对于采用TN-S系统接地型式:武汉市道路照明设计规范给的是不大于10欧,
对TT系统:不大于4欧,

王厚余的建筑电气600问第24.109条明确提出,路灯采用TT系统+RCD保护(100mA),路灯接地电阻R<250欧,即可满足在潮湿环境下R*ΔI=250X100mA=25V,
武汉市的标准是不是定的太高了,还是他的TT系统没加RCD保护的结果。
有没有熟悉的讨论一下。。。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • kimking
    kimking 沙发
    支持地下室观点
    2017-08-21 15:10:21

    回复 举报
    赞同0
  • 努力加油33
    个人支持楼上的观点
    2017-08-13 16:32:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问关于高压电缆桥架走人防区相关规范

工程上,因为高压电力电缆、低压电力电缆走地面造价、工程量较大,公司准备安装桥架走地下室。但是土建方说有规定不给走,怕耽误他们验收。有以下几个问题请教大神。1、地下室人防区高低压电力电缆桥架能否穿墙打洞?2、有无相关规定明确表示高低压电力电缆不允许穿越人防区?(不反复穿越)3、如可以穿越人防区,有何特殊处理规章?

回帖成功

经验值 +10