土木在线论坛 > 环保工程 > 水处理 > 求大神帮忙分析好氧池出水COD异常原因
123下一页
返回列表 发新帖
查看: 1176|回复: 22
[水处理求助]

求大神帮忙分析好氧池出水COD异常原因

[复制链接]

1

主题

0

听众

5

积分

技术员

发表于 2017-8-10 13:24:07 |显示全部楼层
我们印染助剂污水处理采用A/O工艺,此前一直都比较正常,日前兼氧池到好氧池出水口堵塞,所以清空了串联的四个兼氧池中的三池、四池的污泥进行疏通,最后也没能解决,只能将兼氧池三池→四池改为顶部溢流进水(原为底部进水),之后好氧池COD就逐渐出现异常,调试也没有什么好的效果,目前好氧池参数为DO在(4-6),MLSS≈2000,SV30≈15,好氧池水体呈浅棕色,少量白色泡沫,进水COD≈1200,日进水量20吨,原出水一般在200左右,现在升高至800左右降不下来,水体进入好氧池段后,COD没有明显下降,因为池体小采用气动回流,无法计算泥龄,求大神指点!

1

主题

0

听众

5

积分

技术员

发表于 2017-8-10 13:26:49 |显示全部楼层
好氧池氨氮目前只有3左右,但COD降不下来,尝试过降低曝气,降低污泥浓度均无明显好转

3

主题

0

听众

32

积分

技术员

发表于 2017-8-10 16:24:36 |显示全部楼层
兼性厌氧池搅拌,可能是溢流进水没混合均匀直接进了好氧池

点评

找找图纸  谢谢!但是水从兼氧一池到四池出水,应该能混合均匀了的。  详情 回复 发表于 2017-8-11 11:02

一枚刚毕业的从事环保工作的小腊

1

主题

0

听众

5

积分

技术员

发表于 2017-8-11 11:02:32 |显示全部楼层
小新霸气哎呀 发表于 2017-8-10 16:24
兼性厌氧池搅拌,可能是溢流进水没混合均匀直接进了好氧池

谢谢!但是水从兼氧一池到四池出水,应该能混合均匀了的。

2

主题

2

听众

27

积分

技术员

发表于 2017-8-12 11:13:46 |显示全部楼层
兼氧池COD有没有得到降解,好氧池出口的污泥浓度可适当高一些3500-4000

点评

找找图纸  好氧池硝化作用比较明显,出水氨氮一直在5以下,只是COD降解效果太差,目前出水有些浑浊,且呈浅棕色  详情 回复 发表于 2017-8-15 10:10
找找图纸  好氧池硝化作用比较明显,出水氨氮一直在5以下,只是COD降解效果太差,目前出水有些浑浊,且呈浅棕色  详情 回复 发表于 2017-8-15 10:10
找找图纸  谢谢!兼氧池状态比较正常,我们也尝试提高好氧池污泥浓度,目前在2500-3000左右,但是没有明显改善,且好氧池PH值呈上升趋势,现在出水PH在8.5左右,不知道是什么原因?  详情 回复 发表于 2017-8-15 10:04

1

主题

0

听众

5

积分

技术员

发表于 2017-8-15 10:04:50 |显示全部楼层
肥肥肥起来 发表于 2017-8-12 11:13
兼氧池COD有没有得到降解,好氧池出口的污泥浓度可适当高一些3500-4000

谢谢!兼氧池状态比较正常,我们也尝试提高好氧池污泥浓度,目前在2500-3000左右,但是没有明显改善,且好氧池PH值呈上升趋势,现在出水PH在8.5左右,不知道是什么原因?

1

主题

0

听众

5

积分

技术员

发表于 2017-8-15 10:10:07 |显示全部楼层
肥肥肥起来 发表于 2017-8-12 11:13
兼氧池COD有没有得到降解,好氧池出口的污泥浓度可适当高一些3500-4000

好氧池硝化作用比较明显,出水氨氮一直在5以下,只是COD降解效果太差,目前出水有些浑浊,且呈浅棕色

1

主题

0

听众

5

积分

技术员

发表于 2017-8-15 10:10:42 |显示全部楼层
肥肥肥起来 发表于 2017-8-12 11:13
兼氧池COD有没有得到降解,好氧池出口的污泥浓度可适当高一些3500-4000

好氧池硝化作用比较明显,出水氨氮一直在5以下,只是COD降解效果太差,目前出水有些浑浊,且呈浅棕色

0

主题

1

听众

515

积分

一星工程师

Rank: 6

发表于 2017-8-21 16:24:22 |显示全部楼层
1、兼氧池(我理解为水解或缺氧池)是否有搅拌,原水与污泥混合是否均匀;2、清理用时多长,对好氧污泥是否产生了印象;3、清理前后,好氧池污泥有什么变化,从污泥量、沉降性能;4、原水除COD指标,其他指标如何。如进水水质没有变化的话,怀疑如下:1、对兼氧池污泥进行清理,导致水解效果变差,可生化性提升变低,导致生化去除率降低;2、清理期间,操作不当,导致生化好氧污泥活性下降,SVI值75,污泥性状不是很理想;3、硝化作用明细却pH值升高,有点疑惑,硝化是要消耗碱度的,原水氨氮有多少,望再次确认。建议:1、加强兼氧池泥水混合,排掉多余沉积腐泥;2、提高好氧污泥浓度,污泥量上来后,适当排泥改善污泥活性;3、调配下营养比;4、确认进水水质各理化指标;5、好氧池溶解氧可以往下调一下,2-4即可;6、保持稳定的污泥回流。

点评

找找图纸  谢谢大神指导! 1、兼氧池采用曝气混合,每日定期曝气,泥水混合均匀; 2、提高好氧池污泥浓度后没有明显改善,目前好氧池MLSS≈3000-3500,目前好氧池已出现黄色泡沫,污泥沉降性还可以但是有部分悬浊液沉降较慢,  详情 回复 发表于 2017-9-2 09:40

0

主题

0

听众

105

积分

二星助理工程师

Rank: 2Rank: 2

发表于 2017-8-21 17:12:21 |显示全部楼层
我这方面的知识比较欠缺,期待学习

坚持底线,坚持原则!
123下一页
返回列表 发新帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发帖须知:在发帖时,必须遵守互联网法律法规及中华人民共和国其他有关法律法规,并对所发布的内容负责。

推荐栏目

土木工程网| 建筑| 结构| 电气| 水利| 给排水| 工程资料| 暖通| 制冷| 环保| 土木工程| cad图纸| 园林| 建筑图纸| 装修设计| 建筑结构图| 电气图纸| 给排水图纸| 园林设计图| 暖通设计图| 路桥图纸| 环保图纸| 水利工程设计图| 施工方案| 施工组织设计| 建筑施工方案| cad教程| 一级建造师| 二级建造师| 户型图| 建筑方案设计| 高层住宅| 多层住宅| 别墅户型图| 别墅设计方案| 办公建筑方案图| 多层办公楼| 建筑图集| 建筑规范| 混凝土结构| 框剪结构| 钢结构| 砌体结构| 结构设计图集| 结构设计规范|