土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教地下消防泵房是否必须设置气压罐
如题,顶层水箱间已设置增压文压设备的消防系统是否在地下泵房内还要设置气压罐?
直接设置普通的工频消防泵是否对系统可靠性有影响?

全部回答(6 )

  • lkplj
    谈一下我的理解,如果设的是小罐,即储存2个消火栓,5个自喷喷头30s水量,保证30s内消火栓主泵可以启动,那么高位水箱就起到一个双保险的作用,气压罐可以不设
    2008-10-11 16:25:11 来自 PC 评论 举报
  • axl_163
    看来现在各个厂家的样本差距比较大,

    有些厂家先去做甲方工作(公家单位,不疼钱的那种),然后甲方再让我们改设计,加上大的夸张的气压罐,ft
    2007-12-23 20:01:23 来自 PC 评论 举报