土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖设计请教:16层住宅是否要分高低区采暖设计
设计河南的一个小区 采暖,使用的是蒸汽-水换热器,小区多为6层,有三个16的高层,请问:
区域设计时,这三个高层的采暖管道能和其他多层共用么?
16层的采暖能否一个立管解决,是否要分高低区?

全部回答(27 )

  • yuling7337
    对于小区来说高层和多层是要分区的,但在换热站内可不分,在分水器上直接进行压力调节就可以了。
    《高层建筑供暖设计》其中有一个方案,是一个系统,不用分区供。
    2007-12-30 02:45:30 来自 PC 评论 举报
  • eelsxk
    如果散热器承压能力大于水的静压可以不分区,入口处增加加压设施,出口加减压设施。
    2007-12-23 20:06:23 来自 PC 评论 举报