土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求解!!!!!!!

求解!!!!!!!

发布于:2017-08-02 08:57:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在住宅总配电箱里,总开关用的是漏电保护器( N无过电流脱扣,始终接通不与其他三极一起合分),但是柜子里量零线和地线是相通的,这个会不会导致漏电保护器跳闸???

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zongch1939
    zongch1939 沙发
    在具有RCD功能的总开关前N和PE连接,RCD是不会误动的。但在其后N和PE不得连接。见图。
    2017-08-03 09:02:03

    回复 举报
    赞同0
  • 努力加油33
    是TN-C-S接地系统吗 我个人觉得3P+N的 漏电开关 只要不是相线漏电漏开关是不会动作额
    2017-08-02 10:31:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高频开关直流电源出厂设定

现有一高频开关直流电源柜子,其中的直流综合监控模块WDJ是不是要设置(系统参数)1、充电设置 2、报警界限 (直流系统)3、报警界限(交流配电) 4、报警界限(通信电源)5、报警界限(UPS电源)6、报警界限 (蓄电池组)?这是是不是要用户到现场后自己设置的?

回帖成功

经验值 +10