土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【干货】污水厂出水氨氮偏高的一种解决方案

【干货】污水厂出水氨氮偏高的一种解决方案

发布于:2017-08-01 15:56:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

要解决城市污水处理厂 出水氨氮高 ,首先要知道浓度高的原因。

可能导致氨氮超标的原因:
1、工厂偷排,导致废水超标排放、产生了高浓度氨氮;
2、硝化菌受自身活性降低及氧传输浓度梯度下降;
3、工艺本身的问题,曝气池单元停留时间偏小,系统的抗冲击负荷能力也就相对较弱。

知道了原因,便可以对症下药。

出水氨氮浓度高的解决办法:

1、若发现出水氨氮接近排放标准上限时,应 加大进水及二级生化单元出水氨氮的检测频次,并应加强现场巡视,尤其是当污水收集系统中含有大量工业废水时,需加强夜间对提升泵房的巡视。若发现有明显工业废水的偷排现象,一方面要取样 化验及备查,另一方面应减少提升泵的开启台数甚 至关闭提升泵,将此部分污(废)水通过溢流管排出,以免破坏生化处理系统。若部分高浓度工业废 水已经进入初沉池,则应加大沉池的排泥量,避免其继续在系统内循环或进入后续主体生化处理单元。

2 、若进入主体生化处理单元,并导致系统出水氨氮超标时,应采取如下应急措施:

(1) 减少进水量,减小内回流比,延长好氧单元 的实际水力停留时间,提高硝化效果密切关注其他水质指标及污泥指标的变化;
(2) 尽量避免出现污泥解体或污泥膨胀现象;若出现该情况则应迅速向系统中投加氓凝剂或铁盐,改善污泥絮凝及沉降性能;
(3) 关注 pH 及 TP 情况,尽量保证系统处于弱碱性环境,必要时向系统中投加适量的Na2C03以补充硝化所需的碱度;
(4) 若反应器内TP浓度显著低于平时水平,则应向系统中补充适当的磷酸二氢 (铵) 或磷肥,改善污泥的絮凝效果及硝化能力;
(5) 加大外回流比、维持生化单元相对较高的 污泥浓度,提高系统的抗冲击负荷能力
(6) 适当提高 DO 浓度 (2.5 -4.0 mglL) ,改善 硝化效果;
(7) 待这部分污泥进入二沉池后,减少外回流量并增大剩余污泥排放量,将此部分污泥尽快进行 无害化处理;
(8) 若条件允许,可以分别测定污泥呼吸指数 及硝化速率,协助超标原因的判断;
(9) 加大取样化验分析频次,检验所采取的应 急措施对出水水质的改善效果,否则应更换其他方 法或多种方法联用,尽量缩短处理系统的恢复时间。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • isaiahwu
    isaiahwu 沙发
    一般污水厂的提升泵,都埋得很深,怎么通过关闭提升泵来溢流呢?应该是提升之后,经过预处理之后的超越排放吧?
    2017-08-22 14:25:22

    回复 举报
    赞同0
  • 七七四十九
    顶顶顶顶!!!!!!!!!!
    2017-08-04 15:06:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.89 万条内容 · 1370 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于医院污水溶解氧的问题

老大前几天说医院出水水质不稳定,可能是天气太热,叫我去测下溶解氧。测出医院进水池do1.8,缺氧池0.4,好氧池一号1.7-2,好氧池2号6以上,好氧池三号6以上,出水1.4.开始我比较纠结的就是一号好氧池的溶解氧,因为开始调试人员觉得是风机管道太远,这次是两台风机一起开的 ,测了几次一号do始终还是小于2,调试人员说可能是因为一号好氧池接在缺氧池后面,水里充氧没有那么快。有毛病没有,大神们。。。假如我们要优化风机的话,可以采用什么方案呢

回帖成功

经验值 +10