土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 有坡屋面的框架结构在地震时很危险!

有坡屋面的框架结构在地震时很危险!

发布于:2007-12-10 21:38:10 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
现在有些人建模往往把坡屋面当成一层建模计算,这种做法值得商榷,如果坡屋面当一层建模,由于坡屋面一般高度不大,理论上的抗侧移刚度很大(不是一般的大),在多层的情况下,下面三层都会是侧向刚度不规则结构(而且超标比较严重),而且剪重比很容易满足,甚至可以达到100%以上(剪重比太大,结构就说明刚度太大,会引起很大的地震力),在进行satwe运算时和实际严重不符。我认为框架做好不要做成坡屋面,只要有坡屋面就是竖向不规则结构,尤其是梁上有时还要栽柱子,在使用上节点高用于起坡时,这样柱子的集中力是传不到梁上去的,人工导算太麻烦,我们做结构的要抵制框架带坡屋面的建筑图,我现在就不做有坡屋面的框架了,感觉做这种结构是我们结构人的侮辱,砖混的无所谓,兄弟们支持我不!如果必须要做最好是把它当成荷载输入到下面一层,在乘以1.2~1.35的放大系数。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lijianjiegou
    lijianjiegou 沙发
    我不同意这个观点(对事不对人)
    1、坡屋面不是什么特别严重的结构问题,是可以妥善处理的。
    2、觉得satwe计算不准,可以用其他更准确的软件啊(比如:PMSAP、etabs、sap2000)
    3、不要忘记结构专业的性质,我们是为建筑专业服务为宗旨的!
    2009-03-12 10:01:12

    回复 举报
    赞同0
  • lijianjiegou
    lijianjiegou 板凳
    我不同意这个观点(对事不对人)
    1、坡屋面不是什么特别严重的结构问题,是可以妥善处理的。
    2、觉得satwe计算不准,可以用其他更准确的软件啊(比如:PMSAP、etabs、sap2000)
    3、不要忘记结构专业的性质,我们是为建筑专业服务为宗旨的!
    2009-03-12 10:01:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.09 万条内容 · 383 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个砖砌体裂缝的问题?

有人来问他家里墙壁的裂缝问题是否严重,是这样的,他家的墙上有一条从顶上到底点的斜线裂缝,从门洞口的上方开始,斜向楼板,裂缝宽的有二三毫米,有七八年了,3.4*4.5的开间,哪面墙位于进门的右手边,是与上楼梯的墙连在一起的240砖墙,原来有一90宽的门,现在 在这个 墙壁上被他开了一个90*110的柜子,门打宽成230*110,也就是说3.4米宽的墙上有个2(1.1+0.9)宽的洞口。是一六层的砖混结构,多孔板,90年代造的,估计也没有什么圈梁,他家在二层。

回帖成功

经验值 +10