大神帮帮忙,看看哪里不对
大神帮帮忙,看看哪里不对
如果软启动自带旁路接触器,是不是不需要KM1,另外软启故障信号送PLC信号控制对不对,求老杆子指点?
发布于
2017-07-25 16:55:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
wang171468177
虽然去掉了旁路接触器但软启动还有运行信号还有啊,它要去PLC提供信号的。
2017-07-28 20:03:28
来自 PC
评论
举报
一哈一哈一哈
wang171468177 发表于 2017-7-27 21:06 对呀!内带旁路接触器还要外接干什么?故障信号当然要交PLC处理了。那我这个线路对吗?旁路带接触器后。KM2去了,那我运行信号接PLC的触点接哪个了?