土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器接地问题

变压器接地问题

发布于:2017-07-21 13:04:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教下各位,变压器的铁芯夹片接地端子和中心点接地端子可以连一起么?或者变压器铁芯夹片接地端子和变压器外壳接地端子可以接一起么?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 风平浪静02
    依然赵樱空 发表于 2017-7-25 16:57 我找来两张图,可以探讨下:第一张是低压侧中性点与变压器保护接地共用,高压侧发生故障,故障电压随 …我们可以明确地告诉你,配电变压器低压侧中性点直接接地,这个不应该叫“总等电位接地”,事实上是“系统接地”。一般现在10kV工作于不接地系统,我们也称小电流接地系统。一般单相接地故障电流在10A左右,这样即使故障电流通过低压系统接地电阻,在其上面的电压降也是有限的。而且,通过这个电阻上的电流不止是高压碰触变压器外壳。低压系统单相接地电流也会通过这个电阻,而且电流可能大得多。
    2017-08-01 16:50:01

    回复 举报
    赞同0
  • 依然赵樱空
    QQ图片20170725171055.png

    这是出自《交流电气装置的接地设计规范》,要满足红笔所示的两个条件,低压系统中性点才能与变压器保护接地共用。

    2017-07-25 17:16:25

    回复 举报
    赞同0