发布于:2017-07-11 09:56:11
来自:电气工程/工业自动化
[复制转发]
现有参数:循环水泵Ie:45.4A 启动速断定值412.5A(7倍)
现象:将循环水泵技改由高压变频控制(IGBT控制柜、旁路柜、变压器)当高压变频发生故障时,系统需要自动切换至旁路运行。但在试验阶段的时候发现系统自动切换旁路的时候(切换时间约为1~2秒)综保会报警速断跳闸415.5A,跳开高压柜断路器进行保护。
事后分析,是因水泵阀门全开,在进行旁路切换时,水锤效应导致切至旁路时负载冲击太大导致启动速断保护跳闸。
本想将启动速断定值调大躲开水锤冲击电流,但试验后效果并不理想。。。难道要设定到10倍电流?担心电机线圈受不了,得不偿失。。。。
求助:各位大神是否有变频水泵切旁路的应用经验,小的在此求教了。
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报