一个高层集中生活热水系统,保温水箱设在屋顶,一根热水供水管,在低区楼层主支管上设减压阀减压后,回水立管处压力比层环网压力大,采用机械循环,请问这种情况存在压力差,能否进行循环?采用什么办法可解决?

图示.PNG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hellp
    hellp 沙发
    不做支管循环的可以在支线设减压阀,做支管循环的不行,会导致无法循环。可以增加分区,每区设独立的加热设备和循环管道