土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 独立设置的地下消防水泵房是否应设置封闭楼梯间?
以前都是一部钢梯直接下去,现在突然专家根据防火规范6.6.4-1要求设置封闭楼梯间,这个应该如何解决?

全部回答(2 )

  • hhh7579

    我们过去都不设封闭梯间,一个消防泵房,面积不大,从最远点通过室内楼梯到出口距离也不大,这样也出了很多图。不过,后来一家图审也建议将室内楼梯改成封闭梯间,自那以后就都改成封闭梯间,不过感觉意义不大。

    2019-06-30 22:17:30 来自 PC 评论 举报
  • gui2222ji

    真的是很奇葩。和尚念歪经。

    封闭楼梯间是为了防烟防火。独立的消防泵房,这要是能失火冒烟。。。真有鬼了。

    2019-06-27 20:46:27 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.62 万条内容 · 486 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10