小弟刚入职这一行业
昨天老板布置一任务,10kv线路接高压柜接1000kva变压器再接低压柜,然后其中一个低压柜配电负荷是1580kw,让我设计一电路图,想知道变压器高低压测和10kv进线需要装设开关(隔离、负荷、断路器)吗?

全部回答(8 )

  • 平淡778
    肯定需要啊,你看下典设图纸就明白了
    2017-09-28 17:30:28 来自 PC 评论 举报
  • 依然赵樱空
    楼上二位,低压负荷超过变压器容量又不是不可以,因为低压负荷还需要乘以需用系数,那就低于变压器容量了。
    回楼主的问题,10kV进线可以安装真空断路器或者负荷开关,变压器的高压进线柜可装熔断器,变压器低压出线柜可装框架断路器,馈线柜可装塑壳断路器。