土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 求助:自制水泵控制器,请各位师傅帮帮忙
要求:地下泵房的地面收水池,水一满自动抽干,无水自停,水泵温度过高自停并发出声音报警。请各位师傅们指导,需求什么材料和做法。

全部回答(3 )

  • 夜明
    简单,两个水位开关,高位起,地位停,接触器带水泵;温度开关(三线的,有常开常闭)常闭串到接触器线圈上,常开接报警灯,完事。
    2017-09-01 10:22:01 来自 PC 评论 举报
  • robert.shi
    水满启泵,无水停泵功能,用液位继电器就能实现。水泵温度过高停泵报警功能就复杂了。
    2017-08-07 14:15:07 来自 PC 评论 举报