本帖最后由 hello2019 于 2017-6-14 09:52 编辑
6.14 经过大家指点,最终方案决定用:塔接柱, 谢谢大家了
====================================
地基只有4*15米,共8个柱子第二层挑3方变为5.5*18米,我想到第二层把外面的柱子移位到最外边,共8层,也就是第二层的梁要挑7层,现在设计第二层梁厚1.5楼板厚0.2,我在长沙暂时没见过地震,请大神帮我研究下能不能移?谢谢了!等下补图我是不是将我的生命和身价都压在这根梁上,求大神指引我。
两个做法合一是不是绝对安全了,大神们看下,谢谢
6.7号================今天换了个思路
一层层高4.6左右,梁和板基本不变正常高度,2层的柱子变成2.2米宽
请问大家,这个做法是不是比之前会要安全很多基本不存在什么风险!









全部回复(36 )
只看楼主 我来说两句-
兰花豆
沙发
楼主做的这个结构,感觉整体重心都偏向挑出方向,而且宽度较小,地震作用或风荷载很容易偏离原有重心,形成附加弯矩,容易倾覆,再说梁上柱,以上楼层直接作用与梁上,且靠近右梁,梁右剪力巨大,容易受剪破坏
2017-06-09 10:59:09
赞同0
-
mahuagou
板凳
看着cm我现在很不习惯啊!感觉很外行(可能是mm用的太久太久了)!
2017-06-08 14:53:08
赞同0
加载更多回复 举报
即使方案3我觉得也有问题,抗震上这个就属于头重脚轻根底浅的,而且这方案也非常不合理啊……
最好地下能拉接起来做成剪力墙+异形柱 我感觉还舒服些。
千万要慎重,不差那点设计费……
回复 举报