土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对朗筑结构langzhusky“关于水平钢筋”做法的疑惑?

对朗筑结构langzhusky“关于水平钢筋”做法的疑惑?

发布于:2017-05-26 10:59:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
规范的原话是 “计入的水平分布钢筋的体积配箍率不应大于总体积配箍率的30%”

langzhusky的做法是:死套规范,用计入水平钢筋的体积除以总体积 (包括箍筋、拉筋及计入水平钢筋),本人对此感觉不合理。

本人觉得只要箍筋及拉筋的体积配箍率大于70%,这个70%是规范要的最小体积配箍率,就可以了。

通俗点讲就是,打个比方: 规范要求100,现在拉筋和箍筋满足70, 水平钢筋40,水平钢筋占总的比例确实超过30%,难道这个不行? 明显不合常规嘛 。

200厚剪力墙2x3肢箍筋能否采用墙身水平钢筋?

请朗筑结构langzhusky出面解释一下。

大家也相互讨论一下。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jiegouxiaosheng
    cardina 发表于 2017-5-27 11:10 你概念错了,规范说计入的水平分布钢筋的体积配箍率不应大于总体积配箍率的30%,所以可以推导出纯箍筋和拉筋 …你的意思我懂 朗筑也是这个意思 和规范字面意思也差不多但是我感觉明显不合常理啊
    2017-05-29 16:32:29

    回复 举报
    赞同0
  • cardina
    cardina 板凳
    你概念错了,规范说计入的水平分布钢筋的体积配箍率不应大于总体积配箍率的30%,所以可以推导出纯箍筋和拉筋的体积配箍率应大于总体积配筋率的70%。注意分母都是总体积配箍率,也就是总配筋面积,而不是你用的规范规定的配筋面积。
    例如上面的例题,假设A1是水平钢筋的面积,A2是纯箍筋和拉筋的面积,规范规定可以推导出A1/(A1+A2)<30%,再次推到可得到A2/(A1+A2)>70%,注意分母是总配箍面积,而不是规范规定的最下配箍面积。所以上面的例题,你的解法应该最后比较如下:

    按你的算法 7620x50.3/(377x154x1000)=0.6601%
    而总的体积配箍率为 (7620+4540)x50.3/(377x154x1000)=1.0535%

    0.6601/1.0535=62.66% <70%
    故不满足满足规范要求
    2017-05-27 11:10:27

    回复 举报
    赞同0