请教TT系统的间接接触防护问题

发布于:2017-05-22 10:43:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据GB50054的5.2.1.6条,TT系统可采用断路器的瞬动脱扣作为间接接触防护,但下面图片中的题目为什么采用的是RCD保护,而非采用断路器的瞬动脱扣进行计算?提前谢谢您的回复。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • smartspring
    smartspring 沙发
    hzhsj 发表于 2017-6-13 17:12 GB50054的5.2.1.6条已明确告诉你,TT系统的间接接触防护采用熔断器、断路器与剩余电流保护器(RCD)都是可以 … 谢谢您的提示。在下每天都在这样纠结中度过。惭愧学艺不精。
    2017-06-13 17:14:13

    回复 举报
    赞同0
  • hzhsj
    hzhsj 板凳
    GB50054的5.2.1.6条已明确告诉你,TT系统的间接接触防护采用熔断器、断路器与剩余电流保护器(RCD)都是可以的。


    不要将间接接触防护与直接接触防护混为一谈。小心!
    2017-06-13 17:12:13

    回复 举报
    赞同0