土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 教材勘误-防火卷帘联动控制

教材勘误-防火卷帘联动控制

发布于:2017-05-07 15:29:07 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
教材P297页中,关于疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计遵循以下原则:“②任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的后续联动触发信号,防火卷帘控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,联动控制防火卷帘下降到楼板面。”
规范中要求为:疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:1 联动控制方式,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面;在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。
结论:教材中划线部分内容属于画蛇添足,也就是说下降到1.8m和下降到楼板面是不同信号产生的不同结果,它们之间没有关系。
更多知识分享,请加群张工注册消防群。
这个家伙什么也没有留下。。。

注册消防工程师

返回版块

3.18 万条内容 · 473 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新人求援!求李钰老师课程视频。

坛子里哪位大侠有李钰的注消课程视频,请给一个链接,或发至2581346532@qq.com。万分感谢!

回帖成功

经验值 +10