土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 实验室一般用什么空调?

实验室一般用什么空调?

发布于:2017-04-26 14:57:26 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
实验室空调是温湿度控制的心脏,要求精度高,故障率低。所以必须要求空调能调节制冷量,市面上已有两种方式:一种是变频调节;另一种是冷冻水调节方式。变频调节:实际上就是通过改变供电性质而改变压缩机的功率,让压缩机实现低负荷工作或者过负荷工作,同时调节制冷系统的节流量,所以必须添加非常多的繁琐的环节,而且各环节必须完美匹配,否则出现故障。现实也的确如此,故障率非常高,冷冻水型机组:采用7℃左右的冷水作为冷源,通过电动阀开大或者关小来控制水流量,从而轻易控制制冷量,而电动阀结构象家用水龙头一样简单,所以故障率几乎为零,控制效果最为稳定。通合理计算房间的热湿负荷和空气露点来匹配好风量、冷量、加热量、加湿量,在通过PLC控制各个部件的无级调控,在选择灵敏度高线性好的传感器,可以做到温度±0.1℃,湿度±1%以内。此种方式需要通过每个实验室的实际面积和负荷来进行计算匹配,所以没有标准成型机组,都为定制加工型。一般都用组合式空调箱组合配比来实现,所以缺点是占地面积较大。
  • 小老鼠980
    小老鼠980 沙发
    好资料,谢谢楼主共享
    2017-05-03 15:17:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑问答

返回版块

1.78 万条内容 · 94 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

生物安全实验室的组成、分级和技术指标

1.1 生物安全实验室组成生物安全实验室应由主实验室、其他实验室和辅助用房组成。1.2 生物安全实验室的分级1.2.1 依据实验室所处理对象的生物危险程度,把生物安全实验室分为四级,其中一级对生物安全隔离的要求最低,四级最高。生物安全实验室的分级见表3.2.1。表3.2.1 生物安全实验室的分级 实验室分级 处理对象

回帖成功

经验值 +10