洁净空调系统气流组织形式

发新帖 回复

气流组织:就是为了在药品生产洁净室内达到特定的空气的洁净级别,以限制和减少尘粒对药物、直接接触芗的包装材料、设备、容器、用具的污染而采用的空气流动状态和分布状态。主要受送风口的型式、位置,回风口位置及洁净室的形状等因素影响。乱流洁净室:从送风口经散流器进入室内的洁净空气气流迅速向四周扩散,与室内空气混合,稀释室内污染的空气,并与之进行热交换,混合后的气流带着室内的尘粒,在正压作用下,从下侧回风口排走。

气流组织:

就是为了在药品生产洁净室内达到特定的空气的洁净级别,以限制和减少尘粒对药物、直接接触芗的包装材料、设备、容器、用具的污染而采用的空气流动状态和分布状态。主要受送风口的型式、位置,回风口位置及洁净室的形状等因素影响。

乱流洁净室:

从送风口经散流器进入室内的洁净空气气流迅速向四周扩散,与室内空气混合,稀释室内污染的空气,并与之进行热交换,混合后的气流带着室内的尘粒,在正压作用下,从下侧回风口排走。

缺点:自净能力较低;

优点:成本低。

垂直层流洁净室:

垂直层流洁净顶棚布满高效过滤器,地面布满格棚地板。空气自上而下,呈垂直层流状态流经工作区,吸收携带工作区散发的尘粒、余热、余湿,经格棚地板进入回风静压箱。

水平层流洁净室:

侧面送风墙面布满高效过滤器,对面的回风墙布满中效过滤器(或与回风格棚组合)。气流通过高效过滤器达到洁净,并沿水平方向以层流状态匀速流过工作区,带走工作区散发的尘粒、余热、余湿,经回风墙进入回风静压箱。


  • 注:水平气流必须克服尘粒的重力沉降现象,为此水平层流,室内断面风速不得小于0.35米/秒,高效过滤器占送风墙面积≥40%。