首页 \ 论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给水排水 \ 求助各位大神这样的设计是否符合规范?

求助各位大神这样的设计是否符合规范?

我是非土木专业的,最近因为新房装修的事很头痛,有些问题涉及到专业知识,我只能求助建筑给排水领域的专业人士,拜托各位大神帮帮忙。 我买了一套二楼的住房,底下一层是商铺。前几天在底层商铺发现排水管道的安装问题。商铺的排水系统是独立设计的。商铺之上的住宅是另一套排水系统。 我们的厨房和卫生间各有一根排水立管,但是到了底层商铺,在底层商铺的天花板下开发商将厨房的排水管道经过转弯接入了卫生间的排水管道,两个管道并为一根与商铺层高接近的立管。 我查阅了一些规范,说厨房和卫生间应分别设置排水立管,那么开发商在底层商铺的天花板下将厨房的排水管接入卫生间的排水管,是不是不合规范?我上传的图还有哪些不规范的设计?
image.jpeg 58.4 KB,下载次数:2

请先 登录,再评论!

  • 水利万物而不争 2017-05-08 11:31:43
    规范的模糊地带,没有明确说明。
    #32 0 举报
  • txwh181285 2017-05-09 09:21:54
    大家说的很对,这个原因是复合的。设计施工都有问题。但是我从大市政的角度看,还有多专业对道路的设计施工也会影响排水。毕竟各专业只负责自己的一块,需要一个统筹设计施工的部门【每周一议】第二十九期:城市屡屡被淹,责任在排水设计还是施工? http://bbs.co188.com/thread-9399846-1-1.html
    #33 0 举报
  • gyqxaz 2017-05-09 10:20:56
    基本算是符合吧
    #34 0 举报
  • pikysky 2017-05-09 10:23:18
    怎么看都不像DN100的管,你这图不对吧
    #35 0 举报
  • vk3001h 2017-05-10 15:39:36
    规范要求厨房和卫生间要分别独立设置立管,这个原设计做到了。但是规范并没有规定两根立管不能合并。
    #36 0 举报
  • vk3001h 2017-05-10 15:40:19
    规范上没有这一条。
    #37 0 举报