西安张工将带着大家把灭火器配置的设计计算详细的解读,由于篇幅的限制,逐步更新各个计算环节及注意的要点,请大家持续关注。
《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,7.3.5灭火器配置的设计计算第一步,确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级,那么灭火器配置场所的火灾种类有哪些呢?
《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,3.1.2灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类:
1 A类火灾:固体物质火灾
2 B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾
3 C类火灾:气体火灾
4 D类火灾:金属火灾
5 E类火灾(带电火灾):物质带电燃烧的火灾
注意:按规范并没有F类火灾
灭火器配置场所的危险等级分那几级呢?
这个问题要从两方面回答:
《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,3.2.1工业建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其生产、使用、储存物品的火灾危险性,可燃物数量,火灾蔓延速度,扑救难易程度等因素,划分为以下三级:
1 严重危险级:火灾危险性大,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失的场所;
2 中危险级:火灾危险性较大,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所;
3 轻危险级:火灾危险性较小,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。
工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录C。
《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,3.2.2 民用建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其使用性质,人员密集程度,用电用火情况,可燃物数量,火灾蔓延速度,扑救难易程度等因素,划分为以下三级:
1 严重危险级:使用性质重要,人员密集,用电用火多,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失或人员群死群伤的场所;
2 中危险级:使用性质较重要,人员较密集,用电用火较多,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所;
3 轻危险级:使用性质一般,人员不密集,用电用火较少,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。
民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录D。
特别注意:确定火灾危险等级的时候首先要确定灭火器配置场所属于工业建筑还是民用建筑,其次根据附录C附录D确定灭火器配置场所的危险等级,提醒大家常见场所的火灾危险等级是需要熟练掌握的。