土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 讨论:通透性吊顶场所喷头的设置

讨论:通透性吊顶场所喷头的设置

发布于:2017-04-01 16:29:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷规7.1.10规定:装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。

规范并没有对“通透性吊顶场所”进行定义,仅规定了喷水强度值增加1.3倍。
有的工程将喷头设置在缝隙中,并采用集热罩进行补偿。
有的改成上喷。
做法并不统一,不知道大家的意见如何?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • fxz_00
    fxz_00 沙发

    GB50084-2017第7.1.13条

    2018-02-08 15:38:08

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghaijun760209
    应该按照规范采用直立型喷头,喷水强度增加1.3倍(不能采用设置集热罩而采用吊顶型喷头),《喷规》征求意见稿中的描述:装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,通透性吊顶应符合下列要求。当不符合要求时,系统的喷水强度应按本规范表5.0.1规定值的1.3倍确定。
    1 通透面积占层板总面积的比例不应小于70%;
    2 通透部分孔口的最小尺寸或栅板的最小间距不应小于6.4mm。

    2017-05-04 15:43:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于气体灭火系统手动按钮问题

气体灭火系统有三种启动方式: 1、自动 2、手动 3、机械应急启动 其中,机械应急操作是到气瓶间开启驱动气瓶的电磁阀,必要时还要手动开启选择阀和灭火器瓶头阀。 对于手动控制:现实中防护区门口的灭火器控制器上有手动启停按钮,旁边还有个应急启停按钮。 问题:这两个都属于手动启动按钮,它们是啥关系,有啥区别?

回帖成功

经验值 +10