土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水氨氮上升,处理方法

污水氨氮上升,处理方法

发布于:2017-03-27 11:10:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

污水进水指标 CODmg/L 氨氮mg/L 总磷mg/L 总氮mg/L
2345 250 80 300
以上水进UASB厌氧系统,然后进缺氧系统、再进MBR。
MBR爆气池 溶解氧4.6mg/L 、 碱度982mg/L、 SV30min 95% 前期一直较高(泥龄高) ,前期氨氮一直在小于5。以前也出现类似氨氮过高问题,但都是碱度造成的,再次不知道是什么原因,请教一下各位大神。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • co1497581891606
    如果以厌氧COD去除率60%计算,进入MBR池的COD只剩下1000左右,整个系统的碳氮比失调,还是需要外加碳源否则硝化效率无法提升。
    2017-06-16 14:31:16

    回复 举报
    赞同0
  • 有心加用心
    路过,过来学习学习
    2017-05-10 16:27:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.93 万条内容 · 1378 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

污水处理双法兰管路伸缩接头的使用

双法兰管路伸缩接头又称为双法兰伸缩接头,该产品主要也可用于污水处理厂中。 污水处理厂是从污染源排出的污水,因含污染物总量或浓度较高,达不到排放标准要求或不符合环境容量要求,从而降低水环境质量和功能目标时,必需经过人工强化处理的场所。双法兰管路伸缩接头适用于两边均与法兰连接的管道中,安装时调节产品两端与法兰的安装长度,对角集资均匀拧紧压盖螺栓,使其成为以整体,并有一定的位移量,方便安装维修时,根据现场尺寸进行调整。

回帖成功

经验值 +10