5.1.2钢筋的最小锚固长度La
La适用于直径≤28的单根受拉钢筋、单根受压钢筋及受压束筋,受拉束筋最小锚固长度La详《公路桥涵》9.1.4条。(注《公路桥涵》9.1.4条有误或表述可有多种不同理解)由下表可看出要求高于《混规》
钢筋的最小锚固长度 La






R235
HRB335
HRB400,KL400
C20
C25
C30
C40
C20
C25
C30
C40
C20
C25
C30
C40
受压钢筋直锚
40d
35d
30d
25d
35d
30d
25d
20d
40d
35d
30d
25d
受拉钢筋直锚
40d
35d
30d
25d
45d
40d
35d
30d
受拉钢筋弯锚直线段
35d
30d
25d
20d
30d
25d
25d
20d
35d
30d
30d
25d
注:1.上表依据《公路桥涵》9.1.4条,并给合该条条文说明和《混规》而编制。
2. 受拉钢筋弯锚时弯钩段长度为15d。
5.1.3 钢筋的连接
梁及轴心受拉和小偏心受拉构件,均不应采用绑扎搭接接头。
5.1.4 钢筋的绑扎搭接要求
在受拉钢筋的绑扎搭接接头中心至搭接长度Ls的1.3倍长度区间内,受拉钢筋接头数不宜超过25%,受压钢筋接头数不宜超过50%。
受拉钢筋的绑扎搭接接长度 Ls






钢筋
混凝土强度等级
C20
C25
C25
R235
35d
30d
25d
HRB335
45d
40d
35d
HRB400/KL400
50d
45d

注:1. 不应执行《公路桥涵》表9.1.9注1的,“……当带肋钢筋直径小于25mm时,搭接长度可按表值减少5d采用。”因这样反而低于《混规》的要求。
2. 表中搭接长度 Ls 是基于, Ls 1.3 倍长度区间内受拉钢筋接头数不超过 25% 而编制的,当 25% <接头数≤ 50% 时,搭接长度 Ls 应乘 1.4 ;接头数> 50% 时,搭接长度 Ls 应乘 1.6
3. 受压钢筋搭接长度取 0.7Ls ;受压钢筋接头数> 50% 时,取 1.4x0.7Ls