10吨及其以下锅炉煤改气详细方案介绍






随着燃煤锅炉改造的实施,越来越多的企业进行锅炉煤改气。天然气作为一种优质、高效、清洁的化石燃料, 已经被广泛地应用于国民生活和生产的各个领域, 有专家认为21世纪将是天然气的时代。其中,在燃煤锅炉改造过程中,10吨及其以下燃煤锅炉改造天然气锅炉成为主流。



燃煤锅炉变燃气锅炉有两种改造方式:第一种方式是把原燃煤锅炉通过技术改造变成燃气锅炉,第二种方式则根据原燃煤锅炉出力等技术参数彻底淘汰燃煤锅炉,换一台同样效果的燃气锅炉,但这两种方式都要对原有厂房,水泵房、防爆措施等技术改造。



1.燃煤锅炉通过技术改造转变成燃气锅炉



(1)根据用户使用燃料的类别不同,如人工煤气、天然气应对不同的燃料应用必要的分析资料:燃气应有发热量、供气压力和密度。



(2)根据锅炉性能及炉膛结构来选择燃气燃烧器的类型。



(3)燃烧器输出功率应与锅炉额定出力相匹配,选择好火焰的形状,如长度和直径,使之与炉膛结构相适应,从火炬根部供给燃料所需要的空气,使燃气与空气迅速均匀混合,保证燃烧完全。



燃煤锅炉如何改造燃气锅炉方案详细介绍



(4)燃气锅炉的燃烧器可以根据不同燃料的热值、热负荷、压力和燃烧势而更新设计,满足了燃烧器稳定燃烧的需要。



(5)燃煤锅炉的煤斗位置可放置燃气燃烧器,炉膛的炉篦及活动链条去掉后改成燃气双回程加热装置。



(6)炉膛设置二次辐射面并设置烟道调节风板和防爆门。



(7)公共软水部分均可与燃气锅炉通用。



2.改造中应注意的问题



(1)消防安全方面  燃气锅炉房属于甲类厂房以及耐火等级不低于二级,消防安全方面远远高于燃煤锅炉厂房,因此把燃煤锅炉改造成燃气锅炉时,锅炉厂房应重新按规范进行改造,注意防爆抗耐火级的选择。



(2)自动控制方面   应特别注意锅炉水位自动联锁保护,以及燃气锅炉熄火自动保护,蒸汽压力、燃气压力、风压低等自动联锁保护,在自动控制程度方面燃气锅炉要远远高于燃煤锅炉。



(3)锅炉房与调压室设置两路可燃气体报警装置,报警系统应与紧急切断阀和强制排风设施联锁。