5.3.3 稳压泵的设计压力应符合下列要求:
1、稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求;
2、稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa;
3、稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。
首先,解释一下很多人都混淆的地方
就是压力值P的单位为什么有时候是MPa,有时候是m?
其实都可以的,只是一个单位转换而已,单位MPa给人的感觉比较抽象,所以通常用距离单位m来代替让人更加容易理解。
转换的由来:
但是大家不用纠结于此,也不用记这个公式
只要记住MPa和m的转换倍率是100就可以了。
当题目用MPa作为单位,你就用MPa作为单位
当题目用m作为单位,你就m吗作为单位。
其实呢!用哪个单位都会算你对的。
当稳压泵放置于高位水箱间时(如下图所示)
H1:稳压泵吸水管中心至最不利消火栓中心的距离,m;
H2:消防水箱正常水位至稳压泵吸水管中心的距离,m;
H:最不利消火栓至消防泵房压力开关安装位置的距离,m;
1、稳压泵启泵压力P1>15-H1,且≥H2+7
因为稳压泵位于灭火设施的上面,稳压泵到最不利点处水灭火设施的高度H1已经给予了水灭火设施H1的压力,稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa,所以当稳压泵放置于高位水箱间时P1>15-H1。
系统设置自动启泵压力值为高位水箱到稳压泵的高度H2,稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa。所以且P1≥H2+7(若题目没有规定就加7),这一条是为了防止消防水箱的水快流完了
2、稳压泵停泵压力P2=P1/0.80(这个是气压罐的通用要求,我也不知道0.80是怎么来的规定就是这样)
3、消防泵启泵压力P=P1+H1+H-7
这条是为了满足消防泵启泵压力(即压力开关的设置值)比稳压泵运行后在压力开关处产生的压力(这部分压力包括稳压泵的压力、高度差)小7~10m,为了避免误报警吧!
其实不用深究太多东西,记住三条公式知道H、H1、H2,分别代表的位置在哪里就可以了。
当稳压泵放置于水泵房时(如下图所示)
1、稳压泵启泵压力P1>H+15,且≥H2+10
这里不同了,因为稳压泵位于灭火设施的下面,稳压泵到最不利点处水灭火设施的高度H的压力是压向稳压泵,因此稳压泵需要更大的压力P1>H+15。
且P1≥H2+10,这里与上图同理,图册里的公式有个小错误,应该为H2。(若题目没有规定就加10)
2、稳压泵停泵压力P2=P1/0.85(这里是0.85)
3、消防泵启泵压力P=P1-(7~10)
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘吗?可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 本规范第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合本规范第8.2.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
式中P2←÷气压水罐最高工作压力, 表压CMPa) ;
α「→气压水罐工作压力比。气压水罐高置( 即P1 较小) 时αb 值可取0. 45 ~
0. 65; 气压水罐低置(即P2 较大) 时αb值可取0 . 65~0.85。一般CP2 -
P1 )值在o. 1~0.2MPa 之间为宜, 相差太大虽可减小气压水罐的总容积,
但增加了电耗, 水泵的工作效率也要降低。
回复 举报