工业废水,CASS工艺,CASS池容积:13*50*4.5 因环保整改停机2个月,现要开机,目前CASS池SV30有:3% 、MLSS:890mg/l MLVSS:421mg/l 问题:生化池水位有3米,水温有15度。驯化时8小时投加200KG面粉/没加N/P。DO控制在:3.5mg/l 但监测池内氨氮还有:40-50mg/l,总磷:0.6mg/l。现在是不是碳源要加大才能把氨氮降下来、SV30才会上升。营养比到底是如何计算的。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • fa2905
    fa2905 沙发
    问题:1、水温有点低;2、活性污泥有点少;3、磷有点少;4 、面粉有点少,按你这么投加,面粉的BOD大概在80mg/l左右。按你氨氮从50降到5左右,需要BOD180mg/,你的总面粉投加量要翻倍,可以分多次投加,看效果决定投加量。
    具体措施: 尽量引其它污泥过来培养,这样培养有点慢; 水温有有点低,加盖竺措施应用上吧;分次多加点面粉与磷吧
    以人是个人建议,只供参考
    2017-03-21 09:47:21

    回复 举报
    赞同0
  • co1484621896426
    fisiucr 发表于 2017-3-8 10:49 你看下后端排水方面的Do值,看你的生化那边缺氧区域是否溶氧过高,反硝化菌是否起作用。 你这面粉添加量应该 …居然这么抄袭:o