土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土泵管是否可以从支撑梁上布设浇筑砼

混凝土泵管是否可以从支撑梁上布设浇筑砼

发布于:2017-02-24 09:07:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 zhongcongzhou 于 2017-2-24 09:10 编辑

本工程地下三层,仅负一层中间部位有一道混凝土支撑,现在准备浇筑负一层楼板混凝土,泵管想从支撑梁架设,支撑梁通过格构柱与底板连接,支撑梁通过根部焊接钢板与钢立柱连接,焊接质量不是很好。想请教各位有无过类似的经验,泵管的后挫力对支撑系统有无影响,毕竟后挫力正好作为水平力对支撑梁和钢立柱的连接接头产生一定的破坏吧。请各位谈谈自己的看法或经验。
还有就是后座力最大的应该是弯头部位吧,第二张图片直接在基坑边而且与支撑梁上的护栏脚手架相连感觉也不妥。
1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    可以布设,没有问题
    2017-02-24 17:22:24

    回复 举报
    赞同0
  • 百合甜心
    百合甜心 板凳
    人在上面走的摩擦力要不要考虑?
    2017-02-24 14:12:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多