土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 植筋养护期间不能触动杆体

植筋养护期间不能触动杆体

发布于:2017-02-17 14:24:17 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
植筋在加固中是一项很重要的工序,植筋施工做的好不好与固化后的承载力有很大关系。在植筋加固中,不仅要选择合格的产品,而且养护期间也应特别注意。那么到底植筋养护期间,我们能不能随意触动杆体呢?
答案当然是否定的。在《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550-2010中有规定:植入的钢筋必须立即校正方向,使植入的钢筋与孔壁间的间隙均匀。胶黏剂未达到产品使用说明书规定的固化期前,应静置养护,不得扰动所植钢筋。
凡是规定,皆有缘由。植筋胶注入后,其胶粘反应是一个缓慢的过程,需要一定的时间,若此时扰动杆体,势必造成胶水不能完全反应,杆体松动,不能承载。
一般情况下,常温下(25℃),植筋养护需24小时即可承载。为了植筋工程不留隐患,植筋的胶黏剂固化时间达到7天的当天,应对植筋的锚固承载力进行现场抽样检验。
若现场拉拔试验不合格,原因有多方面。我们在近几年的“植筋事故”调研中发现,植筋工程不合格很多是使用了劣质植筋胶的缘故。在现场考察时,如果怀疑施工单位使用了劣质的植筋胶,应立即委托当地独立检测机构对植筋胶安全性能进行系统的试验室检验与评定。



建筑资料库

返回版块

13.58 万条内容 · 179 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

支座更换临时调平胶为什么能够迅速承受反向压力

支座更换临时调平胶为什么能迅速承受反向压力?解读这一点,可以从几方面来说明。支座更换临时调平胶的原料 支座更换临时调平胶是以乙烯基树脂为基底的结构胶,乙烯基树脂是国际公认的高度耐腐蚀树脂,能迅速的固化,极快的速度就能达到较高的强度,得到试用强度,力学性能较强。而且固化后交联密度高,使用寿命长。 支座更换临时调平胶的技术参数 支座更换临时调平胶是双组份的,其中A组分为粘稠膏状体,B组分为粘稠膏状体或者粉末,配合比:20:1。