土木在线论坛 > 施工技术 > 给排水工程施工 > 求问:给水设计中确定了流量选泵,多泵并联 ...
12下一页
返回列表 发新帖
查看: 703|回复: 12
[求助]

求问:给水设计中确定了流量选泵,多泵并联需要考虑并联流量损失吗?怎么处理?

[复制链接]

1

主题

1

听众

4

积分

技术员

发表于 2017-2-13 15:00:46 |显示全部楼层
20土木币
例如,流量为4300m3/h, 选的水泵情况为650m3/h×8,如果按照简单的流量加和来看,8个泵的流量是可以满足要求的,但是查知多水泵并联时,流量损失较大,那么应该选几个泵呢?流量损失有多大,如何计算的呢?
诚邀大神指教,感激不尽 !


3

主题

15

听众

1602

积分

五星工程师

Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30

发表于 2017-2-14 10:35:04 |显示全部楼层
本站有专业选泵软件,去下一个吧

15

主题

1

听众

687

积分

二星工程师

Rank: 12Rank: 12

发表于 2017-2-15 10:14:20 |显示全部楼层
并联的水泵越多,流量损失越大,尽量选大流量的泵

0

主题

1

听众

934

积分

三星工程师

Rank: 18Rank: 18Rank: 18

发表于 2017-2-17 11:16:17 |显示全部楼层
晕,8台泵,水损太大了。选两台流量大的,再备用一台即可,相关计算看设计手册~

请大家赐教!

1

主题

1

听众

28

积分

技术员

发表于 2017-3-9 23:33:48 |显示全部楼层
这个问题啊!!!!我来这里有,可是我没有空研究啊,i留下邮箱!!

1

主题

1

听众

28

积分

技术员

发表于 2017-3-9 23:34:26 |显示全部楼层
可以截图发邮箱给你!

18

主题

60

听众

3354

积分

二星高级工程师

Rank: 72Rank: 72

发表于 2017-3-16 10:54:17 |显示全部楼层
泵的多少,如果是稳定均匀流,泵少的话效率更高。但如果是变流量(用户端用户多少变化)还是多台配置更合理。若是变化范围大,就按变化范围配置泵多少来匹配。

0

主题

1

听众

2

积分

技术员

发表于 2017-3-21 18:05:59 |显示全部楼层
这个问题需要好好考虑一下

1

主题

2

听众

1855

积分

五星工程师

Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30

七天大胜

发表于 7 天前 |显示全部楼层
不用考虑并联损失,泵是根据流量与扬程选的,(流量与扬程是唯一对应)。运行过程中注意H小后,G变大,烧电机事宜。

0

主题

6

听众

3645

积分

二星高级工程师

Rank: 72Rank: 72

发表于 5 天前 |显示全部楼层
很值得学习的资料,及时掌握。