土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 可设一安全出口的问题

可设一安全出口的问题

发布于:2017-01-19 16:09:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新规范可设一安出口的要求:面积不大于200平且人不多于50的单层建或多层建筑首层。
对于多层建筑首层科设一个安全出口的,到底是首层面不超过200人数不超过50,还整个多层建筑?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ruanchuan
    ruanchuan 沙发
    5.5.8 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。符合下列条件之一的公共建筑,可设置1个安全出口或1部疏散楼梯:
    1 除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于200m2且人数不超过50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层;
    2 除医疗建筑,老年人建筑,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外,符合表5.5.8规定的公共建筑。
    表5.5.8 可设置1部疏散楼梯的公共建筑
    耐火等级 最多层数 每层最大建筑面积(m2) 人 数
    一、二级 3层 200 第二、三层的人数之和不超过50人
    三级 3层 200 第二、三层的人数之和不超过25人
    四级 2层 200 第二层人数不超过15人
    2017-02-06 13:21:06

    回复 举报
    赞同0
  • 为我们自己的
    多层中的第一层
    2017-02-04 16:46:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防给水的一些计算问题

最近学习消防给水计算,看了别人写的资料,有几点不知道是怎么得到的。请教下各位。 1.消防炮的压力和射程是怎么计算得到的? 2.系统中最不利点所需水头是怎么计算的? 3.最大消防水压是怎么来的? 4.消防栓泵和消防炮泵的选择方法? 5.稳压泵是怎么选择?

回帖成功

经验值 +10