土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下车库钢筋的连接接头位置是否正确?
IMG_20170113_165418.jpg 图中为地下车库顶板钢筋
在节点处的梁采用机械连接可以吗?我认为不管是框架梁还是一般梁上部钢筋都应该在跨中三分之一吧。 施工单位狡辩说机械连接可以在节点

IMG_20170113_165418.jpg

全部回答(19 )

  • 顺风顺水
    一级接头机械套筒可以
    2017-08-21 09:23:21 来自 PC 评论 举报
  • 顺风顺水
    非标准位置或形式是否能采用,不是由施工单位来判定的。
    2017-08-07 09:19:07 来自 PC 评论 举报